二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2819 個
工控威望: 4446 點
下載積分: 213570 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-14
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-23 14:05
我用的是MD320系列變頻器,
使用要求是:端子控制正、反轉,模擬電壓0之10伏控制轉速,對應的輸入點是AI1。驅動電機為普通4極電機。
現在使用中出現的問題是:施加10伏電壓,相對應的頻率應該是50HZ。在其面板上顯示是正常,但是在啟動工作時只有25HZ,也就是說只有設置的一半頻率。如果我將施加電壓減之5伏,者其面板上的顯示頻率同樣為25HZ,但是在啟動工作時頻率同樣為12.5HZ。不知道是什么原因!
參數設置如下:F0-00=1,F(xiàn)0-01=0,F(xiàn)0-02=1,F(xiàn)0-03=2,F(xiàn)0-04=0,F(xiàn)0-05=0,F(xiàn)0-06=100%,F(xiàn)0-07=0,F(xiàn)0-08=100,F(xiàn)0-10=100,F(xiàn)0-11=0,F(xiàn)0-12=100,F(xiàn)0-13=100,
                       F4-00=1, F4-01=2, F4-13=默認, F4-14=默認, F4-15=10伏。 F4-16=100%,
以上就是基本的參數設置。在網上也找到不少此問題的帖子,但是最終多沒說是那里參數設置問題。我現在的方法是將F0-08=100,F(xiàn)0-10=100,F(xiàn)0-12=100,F(xiàn)0-13=100,這些參數設置為100,也就是將參數人為增加一倍。
望有興趣者指點一下這是那里問題!謝謝!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
工地電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 338 點
下載積分: 860 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-10-30
查看工地電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 21:42
參數問題,看一下增益偏置參數,我好像在哪里看到過類似的帖子后來也是增益偏執參數出的問題,樓主解決后分享一下經驗,感謝,關注此貼
樓主留言:
目前的解決方法就是將設置頻率數值加倍,也就是設置為100.實際工作頻率為50.還沒有好的解決方法!
風輕云淡平和心態