黑黑面包
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 215 點
下載積分: 641 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-06-19
最后登錄: 2023-07-16
查看黑黑面包的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-23 14:54
型號:CPU224CN
我將編好的程序下載到PLC并模擬運行正常后,與西門子TP178聯機,正常運行約1分鐘后,出現如下現象
1、RUN燈亮、SF橘黃色燈亮,撥動RUN\STOP轉換開關也無法改變狀態
2、通訊不上,搜不到(通迅電纜與西門子TP178通迅正常)
3、PLC無輸出
外圍連線全拆了,上述現象不變,測輸入220V,輸出24V正常
問:編程出錯能否引起上述故障
[ 此帖被黑黑面包在2014-05-23 15:01重新編輯 ]
ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 16:15
壞了吧,我的也是這個問題,亮紅燈通信不了