型號:CPU224CN
我將編好的程序下載到PLC并模擬運行正常后,與西門子TP178聯機,正常運行約1分鐘后,出現如下現象
1、RUN燈亮、SF橘黃色燈亮,撥動RUN\STOP轉換開關也無法改變狀態
2、通訊不上,搜不到(通迅電纜與西門子TP178通迅正常)
3、PLC無輸出
外圍連線全拆了,上述現象不變,測輸入220V,輸出24V正常
問:編程出錯能否引起上述故障
[ 此帖被黑黑面包在2014-05-23 15:01重新編輯 ]