weiyishan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1568 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2023-09-06
查看weiyishan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-23 21:21
我以前用fx1n控制步進電機,現在用fx3ga代替發現有個問題希望高手解答,問題是:觸摸屏不能顯示步進電機走的距離,程序和以前一樣,觸屏和以前一樣,步進電機速度和方向都可以控制,求解
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-23 21:47
圖片:
圖片:
前一個圖片是fx1n, 后一個圖片是FX3G
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-24 18:17
直接讀取D8340的數據,之前程序里用d8140的地方改為D8340,fx3g我也沒用過,不過從手冊來看,應該是這樣