jiang.yiang5
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-05-03
最后登錄: 2015-12-17
查看jiang.yiang5的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-26 08:39
主機FX2N-80MR,后面加擴展兩個FX2N16EX,總點數沒超,可是PLC診斷時,顯示I/O配置錯誤,請高手指點,急!!
jiang.yiang5
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-05-03
最后登錄: 2015-12-17
查看jiang.yiang5的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-26 11:54
謝謝!
以后會注意的。
我檢查過,批量監控輸入軟元件,X47后的都沒有變化
我這有兩臺機,一臺可以,一臺不可以
jiang.yiang5
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-05-03
最后登錄: 2015-12-17
查看jiang.yiang5的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-31 10:33
檢查程序,用GX Developer來編寫,發現程序的步數不對,后改用GX Works2,同樣的程序,就可以了