lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-26 16:12
S7 224CPU
一個端口接觸摸屏,一個接變頻器通迅,
無法監控PLC程序了,加了個EM277模塊,用PPI電纜直接插上EM277,很難通迅上,(也不是不通),基本上不能用.
是不是要另加個東西?
披薩打敗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 590 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-01-29
最后登錄: 2024-10-31
查看披薩打敗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-04 15:10
樓主,EM277模塊通好電,撥碼開關設置一下設為4,再用PPI電纜連上去監控程序試試。我做過,沒有問題,每次都能監控上。