樓主  發表于: 2014-05-29 18:21
圖片:

這個一直是困擾廣大電工的,時刻發生在身邊的實際問題,有人總結出電筆尋跡法,針刺法,折彎法,方法可行但有很大局限性,電纜受潮,鎧甲電纜無能為力,今天向大家介紹一種較準確查找斷點的新發——電容法,大家知道電纜電纜相間總是存在分布電容的,我們就利用這個電容去尋找從外表無法發現的斷點,無論是鎧甲的,潮濕的都不在話下,比如有50米4芯電纜有一相不通,如圖
萬用表測出紅色線斷,用萬用表電容檔測出AB電容2nf,AC電容3nf,我們知道在電纜中分布電容是呈線性的,按比例就不難算出斷點在距B點20米,距C點30米處,所以這種方法是可行的,值得推廣的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    楊寧輝
    給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 314 個
    工控威望: 558 點
    下載積分: 1336 分
    在線時間: 412(小時)
    注冊時間: 2011-12-15
    最后登錄: 2017-06-09
    查看楊寧輝的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-06-02 22:37
    電容法在控制電纜上換是比較實用的,但是電纜的敷設條件錯綜復雜,有些場合不適應此方法,需要用到專業儀器,
    電纜的斷路短路擊穿等各種問題大家都可以問我,無償提供技術支持!