sh1594062028
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-05-30
最后登錄: 2014-06-03
查看sh1594062028的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-30 09:39
富士UG221H 與西門子S7-200通訊時 無法顯示所制畫面 只顯示check閃爍 然后出現TIME-OUT 求各位大神指點怎么處理。。。救急
s7200是RS485 但POD是RS422能直接相連嗎
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2741 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 10:44
顯示CHECK后TIME-OUT表明通訊沒有建立。

UG221雖然是RS422方式,通過短接發送段以及接收端可以作為RS485使用,但是無法使用高速187.5K通訊。

所以確認你的通訊速率為19.2K后再次嘗試。

Good Luck~
樓主留言:
那怎么建立通訊啊  我只有一根25-9的纜線 求大神指點
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2741 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-30 13:00
引用
引用第2樓sh1594062028于2014-05-30 11:56發表的  :
s7200不是9600嗎 怎么是19.2K   而且怎么建立通訊  我只有一根25-9的纜線


S7-200默認的是187.5K的PPI通訊。

早期的富士是不支持187.5K的~~~~

至于如何連接等,請閱讀連接手冊。

Good Luck~
樓主留言:
是要通過STEP7軟件的通訊設定來改變通訊率嗎 謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2741 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-30 13:38
引用
引用第4樓sh1594062028于2014-05-30 13:21發表的  :
是要通過STEP7軟件的通訊設定來改變通訊率嗎 謝謝


通訊速率由Step7 Microwin軟件更改。

Regards