公司一臺臺灣設備,CPU為三菱A172SHCPUN,故障現象如下:
上電后CPU的run指示燈亮幾秒滅幾秒這樣交替,但頻率不高。通訊模塊A1SJ71UC24-R4的指示燈如下:run不亮、SD不亮、RD閃爍、CPU不亮、MD常亮、與上位機無法通訊。
檢查:上位機與通訊模塊之間通訊線檢查無斷線、CPU電池電壓不足1V。

問題:
1.A系列CPU電池電壓低會不會使PLC程序丟失?
2.CUP運行指示燈run亮滅交替,但亮與滅的時間都在五六秒左右,這種狀態是不是能說明程序丟失呢?
3.如果程序丟失,那么灌程序需要給CPU就行了吧?運動模塊什么的是不是不用電池存儲程序呢?

買的數據線還沒有到,無法看程序報警代碼。請高手幫忙分析下是不是程序丟失造成的。
legolaslee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 122 點
下載積分: 3311 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2016-10-16
查看legolaslee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-04 19:24
廠家是這樣說的,我表示懷疑。明天數據線到了看看再說吧。
引用
引用第1樓guochunyi于2014-06-04 17:52發表的  :
電池電壓低,停電后造成程序丟失。
legolaslee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 122 點
下載積分: 3311 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2016-10-16
查看legolaslee的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-04 19:26
但參數不影響PLC運行啊,現在運行指示燈都不正常了。廠家說是程序丟了,要發給他灌程序,費用很高。
引用
引用第2樓yaanlh于2014-06-04 18:52發表的  :
程序一般不會丟失,但設置好的參數可能沒有了,只有找廠家解決。
legolaslee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 122 點
下載積分: 3311 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2016-10-16
查看legolaslee的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-06 08:21
解決了,程序里面的參數因為電池沒電丟掉了