圖片:
通訊問題 一直通訊不上  我這里做從站  用的硬件是 FX-485ADP-MB加了一塊FX-CNV-BD和FX3U128MR-ES連接  下面附上參數!   咨詢過三菱客服 作為從站的話 我這邊只需要設置一下參數,其他無需設置!  因為上位機那邊是廠家自己的通訊模塊我無法考察,他們只是說他們支持MODBUS RTU通訊 ! 求指教一下!
每天一點點
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-06-06 16:57
你看一看通訊模塊上的SD燈是不是一閃一閃的。這是模塊在發(fā)信號。還有你確認一下上位機是不是有把PLC當成了子站10.我這幾天也在做這個通訊。按你說的設置是沒有問題的。還有看一看接線是否正確RDA與SDA接在一起RDB與SDB接在一起,前者是正,后者為負。