黑黑面包
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 215 點
下載積分: 641 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-06-19
最后登錄: 2023-07-16
查看黑黑面包的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-09 11:33
我想用TP178下排鍵盤的快捷鍵來點動控制PLC的一個輸出(類似于電氣帶自復位的常開點動按鈕)
使用的是局部分配,按下使用函數是setbit,釋放使用的函數是Resetbit,防真時正常。連接PLC使用時,如果按的太快,有時會出現沒按按鍵時輸出仍為1,釋放函數沒起作用。
問:這種情況是什么原因?是不是PLC(S7-200CN)的編程問題,還是TP178快捷鍵函數使用錯誤(防真時沒發現這種情況)