333222111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 569 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-06-10
最后登錄: 2016-03-24
查看333222111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-10 16:41
西門子 S7-200    CPU226    每次周末休息關機2天后,在周一開機時電機正反轉中的正轉接觸器不停得跳,在大概30-40分鐘之后又恢復正常!什么原因???求解
注:開機時沒有給正轉信號,且正轉時PLC對應的指示燈不亮?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-15
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 17:15
應該是PLC內部控制正轉的電路質量不好,或者受潮、污損而導電導致接觸器接通。開機后,PLC自身及電柜內其他電器散發的熱量慢慢把PLC烘干,絕緣恢復后就正常了。
還有可能就是干擾。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-15
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-10 17:29
一個簡單的判斷方法:下回它再跳的時候,你把PLC輸出點上控制正轉接觸器的線斷開,還跳的話就去查外圍的線;不跳的就是PLC內部的問題。