ea9000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 582 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-06-11
最后登錄: 2014-06-27
查看ea9000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-13 21:23
用一臺CP1H的PLC 如何控制4臺伺服和3臺步進?跪求高手指教
huhuil1l1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-18 17:04
CP1H可以控制4軸。不同時動CW控制1個 CCW控制1個?梢钥刂8個。不過比較麻煩。你切換輸出電機的同時把相應的原點也切換過來,對應原點對應電機,如果電機多段運行的話就保存之前的數據,這樣估計精度就不好控制了。自己計算輸出脈沖數量,原點信號也要自己改線。用2個輸出點串進原點信號。
[ 此帖被huhuil1l1在2014-06-19 09:19重新編輯 ]
huhuil1l1
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-19 09:20
不好意思啊。是CP1H打錯了