請教,我用FX3U -mt 的,直接驅動亞德客的電磁閥可以嗎?可能頻繁啟動。

晶體管輸出的,機器使用時頻繁動作的,PLC晶體管型是否合適的,還是要加繼電器,發脈沖的只能晶體管的。

現在我算到40個輸入  18個輸出,如何正確配置PLC.?

直接接電磁閥線圈的話,我在線圈并聯一個二極管,我查了一下要快速恢復二極管的,什么型號?大家推薦一下呢?


O(∩_∩)O謝謝

感謝熱心的伙伴們,我在淘寶上淘了一塊6樓的板子,轉一下去驅動電磁閥。我要COM點電流大一點,是不是只要拆出來,公共點的再并根線,但我是驅動六七個電磁閥,應該沒問題。
[ 此帖被jack0510在2014-06-15 09:54重新編輯 ]
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 09:24
可以的,只要總電流不超COM電流就行,如果是高頻繁動作負載電流越大建議不要加線圈中繼,用固態繼電器作轉換即可