樓主  發表于: 2014-06-13 21:48
請教,我用FX3U -mt 的,直接驅動亞德客的電磁閥可以嗎?可能頻繁啟動。

晶體管輸出的,機器使用時頻繁動作的,PLC晶體管型是否合適的,還是要加繼電器,發脈沖的只能晶體管的。

現在我算到40個輸入  18個輸出,如何正確配置PLC.?

直接接電磁閥線圈的話,我在線圈并聯一個二極管,我查了一下要快速恢復二極管的,什么型號。看蠹彝扑]一下呢?


O(∩_∩)O謝謝

感謝熱心的伙伴們,我在淘寶上淘了一塊6樓的板子,轉一下去驅動電磁閥。我要COM點電流大一點,是不是只要拆出來,公共點的再并根線,但我是驅動六七個電磁閥,應該沒問題。
[ 此帖被jack0510在2014-06-15 09:54重新編輯 ]
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 08:56


這個是自己做的 12路的PLC放大板 每路長時間負載電流5A毫無鴨梨
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手