伺服驅動器z相脈沖是伺服電機轉一圈一個脈沖,用這個脈沖來做定位。 但是z相脈沖是5v的,而plc 的x端口是24v的,能直接和三菱plc的x端口接嗎。   ​用3u的plc帶原點收索dszr指令中要接收伺服驅動器z相脈沖,z相脈沖是5v的,怎么用啊
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 15:29
方法有兩個,一個是用單組的COM端口,5V不知道能不能驅動晶體管輸出,可以試一試,二是用5V的固態繼電器中轉,都沒有實驗過,都可以試一試,