yk459818
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 500 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2021-09-24
查看yk459818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-14 15:09
現在有個電柜的指示燈虛亮,有運行燈和故障燈。
運行燈接在接觸器常開點,故障燈接在熱繼電器常開點。
這些指示燈還引到機器旁的小電箱,用多芯單股線,無屏蔽,距離有2、30米。
只要有一個指示燈亮,旁邊的指示燈會虛亮,側得虛亮的指示燈有11v左右的電壓。在電柜和小電箱的燈都會虛亮。
而且有規律,如1號故障燈亮時,1、2號運行燈虛亮,2號故障燈亮時,2、3號運行燈虛亮。
故障燈是通過短接熱繼電器的常開點,電機沒運行。
把電柜側連接到小電箱的故障燈的線拆掉,就不會虛亮了。拆小電箱側的線,還是會虛亮。
這個是這么回事呢??
三相電壓都是380v,單相220v ,零線對地0.2v。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2990(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 16:43
感應電造成的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。