室內干式箱式變壓器顯示溫度93度正常嗎???????     絕緣耐熱等級F      最高溫升100K  
yaofj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 154 點
下載積分: 500 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2024-09-10
查看yaofj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-15 17:09
正常的。
機柜應該有自動風扇的吧。溫度到了一定值自動啟動
yaofj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 154 點
下載積分: 500 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2024-09-10
查看yaofj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-15 22:25
1、看你設置的啟動溫度是多少?
2、是否運行在手動模式?
看下說明書吧。一般柜子上也會貼使用說明的。
yaofj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 154 點
下載積分: 500 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2024-09-10
查看yaofj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-25 20:53
引用
引用第9樓huangpeng于2014-06-18 18:56發表的  :
  
   有人熟悉這些嗎



樓主可能有誤解

1、100K 不是等于100攝氏度。見樓上的說明。你的絕緣等級是F 最高耐溫是130℃,不是100℃。
   所以你現在是94℃,不用擔心過熱。
    置于K是什么單位,我也沒有理解

2、因為你的控制器設定的是100℃,現在溫度沒有達到,所以風機不會啟動。

3、如果你覺得目前溫度就要起動,請看說明書,可以修改起動溫度的。