樓主  發表于: 2014-06-21 15:39
求各位大師FX1N-48MT-001是否能控制兩個伺服呢?請問DDRVA   D210  D204 Y000 Y003,指令中的D210為絕對位置,絕對位置為何解釋呢?DDRVA  K0 D204 Y000  Y003又為何解釋呢?各位指導一下!謝謝!
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 18:19
你上面兩個位置分別是210走的距離204是速度ko.是返回到o位
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(劉特斌) 真誠感謝!
  • 總線伺服系統成套機械電氣解決方案
    成套機械控制系統解決方案  
    為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
    聯系 13929989382 賀涵琛
    shuai3982
    二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 866 個
    工控威望: 1027 點
    下載積分: 15578 分
    在線時間: 337(小時)
    注冊時間: 2010-07-16
    最后登錄: 2024-12-18
    查看shuai3982的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-07-11 18:20
    你要怎么控制啦!兩個同動?還是怎么樣?