問題的提出:
對于較長的傳送系統,往往需要多個馬達同時帶動整個傳送鏈。如何保持同步?
一.同步:[/pre]傳送帶主速度由主電位器給出(也可使用IPC-240同步器自帶的上升下降端子外接按鈕實現),
兩臺馬達的速比可通過同步器的第一第二單元同步比例設定。

1#變頻頻率=主指令 x 1#同步比例

2#變頻頻率=主指令 x 2#同步比例

二.反饋:[/pre]如圖實例,兩個驅動馬達的附近都安裝了鏈條張緊裝置。鏈條松緊變化時配重也相應上下移動,
同時帶動IPC-2TT套筒式角度傳感器轉動,傳感器輸出的模擬量發生相應變化。

反饋值=0-10V ,中間位置對應參數F18=5V,改變F18值可以調節張力

三.反饋閉環
2#變頻器的頻率隨時通過角度傳感器信號進行微調。松了就快點,緊了就慢點。

2#變頻頻率=主指令x2#同步比例 + (反饋值-中間值)x2#反饋比例

四.電氣接線簡圖[/pre]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 09:20
用一體PLC做....也是幾百大洋.....控制算法自己編,,,,,,,,,靈活點...你這個賣多少大洋.........哥..