樓主  發表于: 2014-06-28 15:20
現有3KW6極電機一臺,配7.5KW國產通用變頻器。啟動不起來,需要用力盤電機軸才能轉動,當頻率低于10HZ,電機就不轉了。20HZ時,電流7A。如用電網可以直接啟動,請問有沒有什么好辦法能解決此問題。矢量變頻器可以啟動么?
冰河之家
半本
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 185 點
下載積分: 699 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2011-10-15
最后登錄: 2015-12-14
查看冰河之家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-30 13:16
變頻器參數沒有調好😊,應該有個電機極數的選擇