1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-28 15:20
現有3KW6極電機一臺,配7.5KW國產通用變頻器。啟動不起來,需要用力盤電機軸才能轉動,當頻率低于10HZ,電機就不轉了。20HZ時,電流7A。如用電網可以直接啟動,請問有沒有什么好辦法能解決此問題。矢量變頻器可以啟動么?
qaz1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 680 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2024-11-08
查看qaz1976的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-30 21:10
3kw的電機,重載啟動變頻器選擇增加一個規格;像你的情況必須設置為矢量控制,能自動調節低頻輸出力矩。另外有些國產低檔變頻器雖然設有矢量控制,卻不具備理想的 矢量性能!