黃毅2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 84638 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2014-02-07
最后登錄: 2024-08-12
查看黃毅2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-28 23:06
求助各位大神,難道三菱高速脈沖輸出只能是Y0Y1兩個端口嗎?
我要控制3臺步進電機,開始沒注意PLSY指令只能控制Y0Y1,后面PLC定回來才發現悲劇了,定的是FX1N-40MT-001,晶體管輸出。
有沒有什么辦法讓其他Y點輸出脈沖呢?我開始考慮的是晶體管能適應高頻響應,所以就沒想那么多。
剛畢業的小伙子求助各位了,不加脈沖擴展模塊的情況下如何實現2點以上的脈沖輸出。
燉土豆
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 204 點
下載積分: 4905 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2019-01-03
查看燉土豆的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-01 19:22
俺有4路脈沖輸出滴,y0 y4 ,y1 y5,y2 y6,y3 y7 ,支持三菱上位機編程,你用不。