樓主  發表于: 2014-07-01 16:27
如題,不知是 否有人作過此相關的通訊方式,是否能提供範例參考,謝謝。
iteerh@yahoo.com.tw
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-02 12:45

  
手上只有這個,從IEC中轉換過來的,還沒測試過!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-17 13:22
簡單一點做法:
1、C24用有通訊協議的數據通信,這樣PLC的順控程序都一樣了,只是調用協議。
2、采用FX的順序格式1,在C24協議對話框中填空(可參考FX的通訊手冊)
3、FX這邊只是設定D8120(上圖結構化程序中FX PLC的D8120為6082H),以及站號
后面就是調試了
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-17 15:10
50C4?這是筆誤吧!應是05C4。
站號設多少都可以,后面發指令時需要包含進去的
建議先用串口調試軟件試試,看協議格式是否正確、有無回應
或直接在線監控數據代碼是否回應!