樓主  發表于: 2014-07-02 18:46
圖片:
    
   11KW 21A   1P南海九州風機  星三角降壓啟動采用(220V交流接觸器2510 3個,  八腳時間繼電器220V 10S 一個,這些普通的元器件可以嗎?一般星啟動多少S再轉換三角啟動?)

     控制線路 采用如圖b所示:
drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-04 11:24
關于星三角接法的討論可以看看此貼,
http://www.wangd.com/posts/list/1716271.page