廠里有一臺電機22KW,電機的電流是86A,用的是老式的星三角啟動,線圈電壓都是100V的,然后熱繼電器是65-95A,我們已經調至95A,曾經用的好好的,已經很多很多年了;但是這兩天熱繼電器不斷調啊,查問題也不知道出在哪里???
我們還有其他的設備也跟他一樣的配置型號,但是就沒有問題。

求有經驗的大神給個檢修方向
ty2tzj118
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1682 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-07-09
最后登錄: 2016-12-06
查看ty2tzj118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 13:43
建議首先用電流表測下實際電流值,是否平衡?如果實際電流未超平衡,檢查接觸器觸點及端子是否松動或熱保護已損壞需更換。