樓主  發表于: 2014-07-12 14:33
1.現在,想用一個PLC,裝2個觸摸屏分別距離為20米。
2.如果是臺達的PLC,可不可以這樣用485行不行?觸摸屏用哪個品牌。
3.如果是用三菱的PLC選哪種,F(xiàn)X3U行不行還是Q系列?觸摸屏用哪個品牌型號?


跪謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-14 17:39
1、三菱的屏支持以太網,所以如果你PLC有以太網,想隔多遠都可以。

2、三菱可以屏連接屏,用422連接PLC。232來把屏連接屏。20米勉強可以用。

目前三菱屏用GS2107-WTBD  GS2110-WTBD比較便宜。