大家好。我想一下。三菱人機A970.有沒有穿透功能呀。有的話。我該怎么設置參數……。謝謝了。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-17 14:27
如果是連接三菱的PLC,可以透明傳輸的，在PLC的編程軟件通訊設置里面需要選擇透明傳輸模式才可以的。
記得觸摸屏有密碼不影響透明傳輸連接PLC的。圖片是鏈接Q系列,如果是FX系列設置相同。


  
[ 此帖被guochunyi在2014-07-17 20:42重新編輯 ]
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-17 20:45
如果是電腦通過觸摸屏的自帶的USB通訊口連接PLC,則PLC編程軟件側,選擇直接連接就行。
不過A970淘汰很久了,是否帶USB口,記不清了。