樓主  發表于: 2014-07-19 16:30
各位大師請教一下以前公司機器上FX PLC繼電器輸出型有的直接連負載的點易壞,輸出點都快換完了!但公司又不支持加中間繼電器是否有什么方法保護一下!謝謝!
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-19 19:34
加阻容吸收回路。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(劉特斌) 真誠感謝!