freedos
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 670 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2015-07-07
查看freedos的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-20 12:22
圖片:
圖片:
這條生產線不是我負責的,很奇怪,,

4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V    ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....


希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
劉金石
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 228 點
下載積分: 3256 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-10-22
查看劉金石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-22 23:05
如果老是壞,不是電源的問題就是電機部分的問題,接觸不良也會。