描述:電動閥門參數
圖片:
描述:繼電器參數
圖片:
大家好,我在廠里碰到一個問題,就是目前還在調試的時候,老是有繼電器輔助觸點會粘連在一起;情況是這樣的,PLC控制電動閥啟動和停止(相當于一個小電機的正反轉);電動閥是三線制的,open,close及COM三根線;COM線是0V線,220由我柜內供,通過我兩個繼電器輸出到端子排再出去到電動閥(端子排為帶保險端子,保險1A);接線沒有問題,程序也沒有問題,開閥的時候開的繼電器吸合,開到位時候繼電器彈開;關的時候關的那個繼電器吸合,關到位的時候繼電器自動彈開(程序編寫控制,限位信號從閥門限位開關接到我DI端子上,這個沒有問題);從關到位開到開到位的時間一般要一分鐘以上。繼電器我選的是魏德米勒24V直流的(參數看下圖),因為PLC模塊是24V的,電動閥我看其型號參數啟動電流最大也沒達到1A的,可是我繼電器輔助觸點支持的持續電流有10A呢,我不明白為什么繼電器的輔助觸點老是會粘連在一起,如果是電流太大,那我下面的保險端子并沒有燒掉呀,難道和電壓還有關系(有些閥門,如果我是正在開輸出,關的那根線和COM之間有時還不止220,甚至有超過300V,關那根是從閥門回來的電壓)。具體原因還沒有查清楚,廠里這邊認為是繼電器選型問題;不知道有沒有碰到過類似問題的朋友.....