liufuyao1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 443 點
下載積分: 747 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2021-05-13
查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-24 13:51
         用1臺FX3U帶一個MR-J2S70A伺服一運行電機抖動的厲害 且噪聲很大,調整了參數震動會小點,但是機器的定位位移不是設計的位置,走的位置少了。電機在其他設備上運行過正常的,控制器也換了。這套設備是制作的第三套上面倆套都是好的。感覺像是脈沖丟失了。請高手指點我下面該如何做。

   補充下:現在發現電機在1KPPS的指令脈沖時很穩定不會斗,但是一加到2K時電機就開始抖動,且走的比實際位置少。
[ 此帖被liufuyao1234在2014-07-26 19:07重新編輯 ]
edwingan47
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 236 點
下載積分: 21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2019-01-27
查看edwingan47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-27 09:18
FX3U內置指令脈沖最多到1kpps. FX3U-2HSY-ADP最多到2kpps. 當設定2kpps極限, 應該不穩定吧。