卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2432 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 10246 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-25 22:48
現有一個測量的傳感器,輸出模擬量為正負10V 對應量程為正負1mm  ,現在測量用不到負數,所以想把這個模擬量做成0到2mm這樣子,請教我怎么做呢?謝謝!數學不好,請理解
相信自我!
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3233 個
工控威望: 7898 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 12610(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 09:00
引用
引用第6樓358273433于2014-07-28 08:50發表的  :
-10V時對應0MM,0V時對應1MM,+10V對應2MM。把測到的-10V到0V之間的數字-10后再*0.1,把測到的0V到+10V數字+1后再*0.1。這個笨方法應該可以試一下。

“把測到的-10V到0V之間的數字-10后再*0.1“   有誤吧? 應該要+10才對啊
[ 此帖被renzhe在2014-07-28 16:03重新編輯 ]
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3233 個
工控威望: 7898 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 12610(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看renzhe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-28 09:02
引用
引用第5樓jack1009于2014-07-27 23:33發表的  :
說真的...你要不要早點改行呢??
這是初中的數學哦...

不要這么說,太傷人了。
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756