whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-28 15:28
PRV.rar (2 K) 下载次数:91 我用歐姆龍CP1L 編寫PRV指令  C1為#0010  C2為#0003  寫入程序后轉動編碼器D200值不變 不知道怎么回事 對歐姆龍不熟 請高手指教 謝謝
編碼器A相接0.00  B相接0.01  內置輸入設置使用高速計數器0 線形模式 軟件復位 加減輸入
[ 此帖被whshtj在2014-07-28 15:46重新編輯 ]
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-01-25
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 19:31
你是要讀取當前值,把C2選為#0000.還要把設置一起下載到PLC,斷電再上電。設置選擇軟件復位,相位差輸入。看你程序標題要測頻率,應該用PRV2指令。