chengyouping
一切皆有可能!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 1892 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2016-07-28
查看chengyouping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-31 11:47
我公司新建廠房,現在有個問題。在變壓器房有個總開關,車間有個總開關,為什么總是跳變壓器房的空氣開關,而車間電柜的開關不調呢?哪位大俠幫助解決!
David
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-09-13
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-31 15:20
可能是脫扣等級不同,仔細查看斷路器參數