信捷的PLSY指令帶不了Y2,臺達的可以,三菱的也不能帶,信捷如果一定要用這個指令的話只能根據需要另外單獨控制Y2。
信捷的PLSR可以,如果是DPLSR D4000 D3000 Y0 Y2就對了,D4002的值為正,Y2就置ON,D4002為負Y2就OFF,D3000為加減速時間。
PLSY需要正轉就像這樣,不需要就把out Y2那行刪掉
[ 此帖被andy_gao在2014-08-05 18:07重新編輯 ]