     三菱變頻器報故障   E.THT  變頻器過載      
1.     電機和變頻器都是新的    采用外部控制
2.    11KW的FR E700系列的變頻器帶7.5KW的電機,電機沒有帶任何負載, 現在是只要啟動電機變頻器就報故障   E.THT  , 加減速現在是設10秒,  電流設17A,頻率上限設50HZ 、 Pr71電機選這設3  , 電機容量設 7.5KW   電機極數設  4極
3  變頻器點動是也是報故障   E.THT  變頻器過載        現在只有在0速時很慢的情況下調節點位器就可以啟動,想快點都報故障   E.THT  變頻器過載   。
   請各位幫忙看下是什么問題    急急。。。。。。。!
tzhihao6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 204 點
下載積分: 959 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2024-04-06
查看tzhihao6的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-10 08:53
轉矩是默認   沒調過
tzhihao6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 204 點
下載積分: 959 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2024-04-06
查看tzhihao6的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-14 14:09
把原來的的參數全部設為出廠值,然后再設參數就把問題解決了。就算新買的三菱PLC也要把所有的參數設置出廠值在去設置參數。