tzhihao6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 204 點
下載積分: 959 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2024-10-13
查看tzhihao6的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-09 20:11
     三菱變頻器報故障   E.THT  變頻器過載      
1.     電機和變頻器都是新的    采用外部控制
2.    11KW的FR E700系列的變頻器帶7.5KW的電機,電機沒有帶任何負載, 現在是只要啟動電機變頻器就報故障   E.THT  , 加減速現在是設10秒,  電流設17A,頻率上限設50HZ 、 Pr71電機選這設3  , 電機容量設 7.5KW   電機極數設  4極
3  變頻器點動是也是報故障   E.THT  變頻器過載        現在只有在0速時很慢的情況下調節點位器就可以啟動,想快點都報故障   E.THT  變頻器過載   。
   請各位幫忙看下是什么問題    急急!。。。。。。!
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-14 21:44
請設定電機功率,極數,OK.