qwer527
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwer527的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-14 09:23
圖片:
圖片:
設備使用的松下A5系列伺服電機,將抱閘輸出線BRK0FF+接24v正,用萬用表量BRKOFF-與24v負之間的電壓,伺服上電的時候該信號有電壓,伺服下電的時候該信號仍然有電壓,控制器斷電時,該信號也有電壓,不知是不是接線的問題
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-28
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-07 08:39
引用
引用第4樓448955532于2015-01-06 12:07發表的  :
BRKOFF-接COM-也就是0V,BRKOFF+接繼電器線圈負極。

同意4樓  BRKOFF-接COM-也就是0V,BRKOFF+接繼電器線圈負極。線圈另一端接24V!通電后,你會發現繼電器吸合了!就會明白~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(diaosi)