leehouzhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 107 點
下載積分: 583 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2014-11-10
查看leehouzhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-15 17:15
圖片:
圖片:
圖片:
MX Compoent版本為4.06,根據三菱客服回答支持FX3U的以太網連接,F(xiàn)X3U的以太網模塊為FX3U-ENET-L,以太網根絕我自己的理解已經設置好了,在同一網段下已經能Ping到PLC的IP,然后通過MX Component去連接的時候,就報錯了:

Port connetion error
Establishment of connection failed
The other end does not respond.
The corrective action is as follows:
Review the IP address and port number values of the properties.
Review the system, e.g. PLC CPU,module setting and cable status.
Exit the program and restart the IBM-PC/AT compatible.

<ErrorCode:1808008[Hex]>

在MX Component 這邊設置FX3U以太網連接參數的時候沒有端口號設置選項,為什么會這樣,求解決。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-16 11:23
模塊邊開一個MELSOFT連接就OK!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-16 15:33
圖2中