small周
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-05-24
查看small周的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 16:34
我的系統是使用觸摸屏F940GOT-SWD-C跟三菱PLC(FX1N-40MR)控制三菱伺服電機ME-E-70A運行,買了個新PLC后下載原程序、參數后安裝不能驅動伺服電機運行,其它控制加熱等控制都正常。不知何解,請各位大哥指教 。謝謝!
small周
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-05-24
查看small周的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 22:43
是MR無錯,我裝回原PLC無問題,伺服正常啟動。伺服是位置控制模式,速度是由觸摸屏輸入的,是否觸摸屏要跟新PLC需重新設定?
[ 此帖被small周在2014-08-17 23:11重新編輯 ]
small周
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-05-24
查看small周的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-17 23:13
硬件改過有可能。
small周
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-05-24
查看small周的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-19 10:14
無使用定位模塊。謝謝!
small周
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-05-24
查看small周的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-19 11:42
經與廠家聯系證實PLC的硬件是作了更改,謝謝各位的指教。