最近在畫安裝板布局時,為了使整個元器件在安裝板上比較均勻分布

把接觸器和熱繼電器橫著畫了,安裝師傅說,重來沒有這種裝法。

請問國標中是否有這方面的規(guī)定不允許接觸器橫著裝?

接觸器 CJX2-0910, 熱繼電器 NR2 .
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數(shù)量: 1862 個
工控威望: 2012 點
下載積分: 10986 分
在線時間: 792(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-21
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-08-25 10:43
不橫裝是有道理的   電弧也受重力影響
誰見過配電房刀閘橫著裝的