coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-27 12:22
各位好:我想利用三菱AD模塊,制作一段溫度調節程序,不知各位有沒有比較好的,成熟的建議。
1.要求:1.0~10min,溫度控制在140~150℃;
          2.10~20min,溫度控制在150~180℃;
          3.20min~2hr,溫度控制在180~190℃;
2.加熱器:共有三組-MC1,MC2,MC3
3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制與調節溫度。
以上,請各位給出些建議。我目前自己也在編寫調試中,弄完會把自己的曬出來~~
wuyub
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 169 點
下載積分: 384 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-03-06
查看wuyub的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-09 11:19
很簡單,用個QJ71C24與溫度控制器通信,參照手冊上面如何讀寫問題值,至于時間的話,就用PLC寫下就OK了