suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 744(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-12
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-01 21:18
圖片:
大家晚上好,我有3只5KW的380V加熱棒,請問下用哪種方式接線會比較合適些(如圖所示)。用第1種電流小,但加熱慢。第2種電流大,加熱快。

另外第2種和第3種接線方式是否完全一樣。請大家指教下。謝謝!
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-02 07:22
第一種是220v接法,第三種是380v接法,第二種接法不正確。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-02 07:26
第二種和第三是一樣的,剛才看錯了。