先謝謝你的回復,沖床和切刀是兩個輸出點控制,可以認為,Y1 ,Y2。你給出的解釋很好理解也很好實現,傳送帶傳送,編碼器計數,每傳送600mm沖床下降一次,這個很好處理,但是后面還有個切刀要求傳送1300mm后切刀動作,只有一個編碼器反饋給PLC脈沖。假如走600個脈沖,沖床下降,以沖床下降動作清零編碼器,這樣切刀永遠也達不到1300個脈沖,假如沖床下降不清零,讓切刀下降動作清零編碼器,這是就出現一個問題,沖床如何動作,600mm時候可以動作,1200mm可以動作,但這時再走100mm 切刀就動作編碼器就清零,等下次再啟動傳送600mm沖床下降時,其實傳送帶已經傳送了700mm,這里要求沖床每傳送600mm就出現矛盾處,如何處理,待解?