       CPU315-2DP帶了一些拓展模塊,工作一年都沒問題,后來出現通訊不上拓展,把通訊街頭拆了重接一下就好了,過一段時間其它地方又出現類似問題,解決方法同樣,到底啥原因
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-04 16:49
你是擴展模塊上的插頭動一下,就好?如果可能是這個插頭氧化或一些其它原因引起,重新更換一個試試。
另外,你沒有進一步模式清楚問題,如擴展模塊CP340什么的,通訊故障不一定是這個插頭的問題,一些從站(子站)通訊板故障也會造成整個通訊失敗的。