cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1261(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-07
查看cwxok的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-04 16:40


  
型號:DVP48EH00T3
故障: DDRVI指令 控制Y6 Y7 時(Y6脈沖,Y7方向),頻率不能指定3K附近,其它頻段可以!上圖!
頻率為3K時,不正常Y6不輸出,Y7有輸出(Y6脈沖,Y7方向,第1張圖就是程式和PLC Y點 不正常時)  頻率為4K時Y6,Y7輸出正常(第2張圖,正常工作的程式和Y點燈)
圖中指令只有一條,DDRVI K999999  D0 Y6 Y7   (分別給D0寫K3000,和K4000來測試)下一條就是END(PLC初始化過),現在客戶要交機,人為屏蔽頻率2900-3100的頻率,強置不讓客戶輸入此頻段,可正常工作,但心里總是不爽!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:22重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213401 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-10
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-04 18:20
這問題感覺是不值得討論!如果我沒說錯是你自己沒看使用手冊的問題!高速脈沖輸出點是用Y6和Y7這兩個點嗎??建議你去好好看看臺達的PLC指令使用手冊!仔細看一下其高速脈沖輸出指令需要使用的是那些指定的輸出點!雖然我沒用過臺達的PLC,憑直覺不可以用Y6和Y7這兩個點來做高速脈沖輸出。。!祝你好運!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1