陌上の花開
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1643 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2018-03-22
查看陌上の花開的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-05 10:41
現場用的是西門子模擬量EM231模塊,訂貨號為231-0HF22-0XA0,電壓輸入模塊吧應該是,現在出現的問題是,接上模塊后,現場有信號過來,就是1到5V的信號,但是從軟件監控里面看到的通道值只有幾百,200到500左右,正常情況下,1V的時候應該是6400,5V的時候是32000,請教,是否是模塊損壞,如果損壞,如何測試其真的損壞了,如果真的是模塊損壞,那如何規避這樣的問題,何種情況會導致模塊損壞,十分感謝