           請教給位;開關電源,供電220伏交流,出來變成24伏直流,供電端子分火線L,零線N,如果供電源火線接到N,零線接到L,就是供電源火線和零線接倒了,會出現什么情況,
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-18 17:43
使用的話是沒有影響。
作為安全考慮是不可以這樣做的。