樓主  發表于: 2014-09-15 08:38
圖片:
圖片:
語句表看不大明白,求指教
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-15 08:56
第一,第二段,只是四則運算,這幾乎沒有啥討論的。

最后:SET   將RLO的值置1,SAVE,將RLO的值保存到BR位。

這就是為什么你的FB/FC的ENO端子可以為ON的原因了。

使用指令表時,用戶需要自行控制BR位以達到控制FB/FC的ENO輸出的目的。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(壞壞的電工) 真誠感謝!