樓主  發表于: 2008-06-05 14:44
我有兩臺中央空調用的是西門子TD200控制器,現有一臺控制器壞了,現買了一套控制器;現要從好的TD200下載程序裝入就的控制器里面,請問要如何才能裝上?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157935 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-05 18:01
TD200不用下載程序,直接傳完P(guān)LC的程序就行了